请教暖通高手,寻求制热逻辑
zjaj118
zjaj118 Lv.3
2006年10月17日 14:19:02
来自于工地图片
只看楼主

大型空气源单热水机组。控制逻辑探讨。机型:国内的模块式风冷单热机组。 条件:全年制热。无四通阀!请教高手:该机组冬季除霜与夏季高温运行的控制逻辑该如何修改,能保证机组正常运行, 又能最大程度控制成本。机组照片

大型空气源单热水机组。控制逻辑探讨。
机型:国内的模块式风冷单热机组。
条件:全年制热。无四通阀!
请教高手:
该机组冬季除霜与夏季高温运行的控制逻辑
该如何修改,能保证机组正常运行,
又能最大程度控制成本。
机组照片

1161065942042.JPG

免费打赏
dingdong_1982
2006年10月17日 15:40:39
2楼
......什么 是逻辑........
回复
zjaj118
2006年10月18日 10:19:27
3楼
如:夏季室外温度35℃。
机组运行制热模式。机组如果按照正常的模式运行会导致压缩机回汽过热度及排气温度过高,
机组运行容易造成损坏,
冬季运行制热模式。机组结霜,无四通阀。如何除霜。
主要考虑方向:
冷却风扇合适启动,如何控制,控制过热度。
冬季如何控制热气除霜。合适启动。
回复
zhengxufeng
2006年10月31日 21:32:33
4楼
可以好好讨论下
回复
gsl0220
2006年11月02日 16:12:20
5楼
夏季室外温度28℃。
机组运行制热模式,机组如果按照正常的模式运行会导致压缩机压力过高,出现高压保护;
冬季运行制热模式,1.低压很底,高底压比>8,冷媒流量少,压缩机不能充分冷却,排气温度过高保护,2.机组结霜,无四通阀。可采用旁路或暖液化霜。
回复
zhengxufeng
2006年11月05日 16:44:02
6楼
寻求制热逻辑 http://co.163.com/forum/content/1834_531705_0.htm
回复

相关推荐

APP内打开