一个防火分区分成两个防烟分区,一个排烟系统,行不?
magicchen618
2006年10月17日 16:19:43
来自于通风排烟
只看楼主

如题:详细见图纸.这是一个人防的地下停车场.图中有段风管穿了防护分区的墙,要改的.现在我想请教的是:我这样的一个系统行的通不?风量75000m3/h.谢谢指教!!

如题:
详细见图纸.这是一个人防的地下停车场.图中有段风管穿了防护分区的墙,要改的.
现在我想请教的是:我这样的一个系统行的通不?风量75000m3/h.谢谢指教!!
55cf27fd3fe6d85e11a1.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zhengxufeng
2006年10月17日 16:23:19
2楼
图纸还未看,一个防火分区分成两个防烟分区,可以。但是两个防烟分区排烟控制要分开
回复
magicchen618
2006年10月18日 10:24:09
3楼

利用人防防护单元的分隔墙作为防烟分区的界线,用放火阀分开,说到控制部分真的是不懂了,请指教,谢谢!
回复
小男188
2006年10月19日 13:09:00
4楼
你用防火阀做为防烟分区,着火了,到70度时关了,还怎么排烟啊
平时排风可以
回复
magicchen618
2006年10月24日 20:32:38
5楼
防烟分区就利用人防的防护墙,1800平米一个
回复

相关推荐