一般照明配电箱预留几个备用回路?

一般照明配电箱预留几个备用回路?
免费打赏
qiuzhijiuyue
2012年04月07日 09:59:37
2楼
没人回答?这个该自己决定的吧,想要几个留几个
回复
huanghui99
2012年04月08日 22:21:22
3楼
要看周围的用电情况。
回复
一枕黄粱
2012年04月09日 07:10:45
4楼
视情况预留,是不是还有可供开发的空间啊之类的
回复
weiwei19870220
2012年04月09日 08:36:42
5楼
楼主问问题时应该思考下把问题弄清楚再问!
此配电箱一共多大容量,多少回路,用在什么地方,这个区域是不是有必须备用的设备,都影响备用回路的数量。
一般而言,25%~30%是相对合理的备用。
回复
qiushuitu
2012年04月10日 22:31:54
6楼
以前我也以为是根据自己的意愿来设置几个备用回路,听了weiwei19870220的回复后,才故道自己错了……
谢谢大家了,呵呵,一起学习讨论,学到了很多东西!
回复
xj.7204
2012年04月11日 08:44:22
7楼
本人照明和插座回路各预留一个备用,然后为了达到三相出线平衡,增加相应的照明备用回路。
回复
菲奥拉诺
2012年04月11日 09:51:09
8楼
学习了。weiwei大大的回复很有道理啊。
回复
lizhiyi338
2012年04月11日 15:46:44
9楼
看照明用量定,20路以 上我很多只留5路
回复
qk880201
2012年04月11日 20:50:06
10楼
不一定 一般两个就行了
回复
yanglinan525
2012年04月12日 11:40:15
11楼

支持上面兄弟说的,这是看实际情况而定的,不是说一定规定死了 的,活学活用!