各位兄弟请教一下自动喷淋系统的末段放水装置上压力表在控制阀前面还是在后面的,试水阀是不是要装?高层建筑每层只有2个喷头的是否要装末端放水装置,规范里好象只装放水阀就行了。一个18层的高层住宅电梯前室是不是必须要设自喷?谢谢!
各位兄弟请教一下
自动喷淋系统的末段放水装置上压力表在控制阀前面还是在后面的,试水阀是不是要装?
高层建筑每层只有2个喷头的是否要装末端放水装置,规范里好象只装放水阀就行了。
一个18层的高层住宅电梯前室是不是必须要设自喷?
谢谢!
12楼
楼上,好像说翻了也.
回复
13楼
同意楼上的
回复
14楼
18层如果是普通住宅就可不设。
回复
15楼
压力表好象在两个控制阀之间的哈!!
回复
16楼
请问手动型的末端试水装置和手动试水阀有什么不同?
回复
17楼
这个问题好像有另一个帖子。
回复
18楼
末端试水装置应设置试水接口,压力表,控制阀.顺序为压力表为控制阀后,试水接口为压力表后.不会错的,只是别忘了试水接口应设排水管.
回复
19楼
我认为压力表还是设于电磁阀前较好,因为压力表不仅显示开放喷头时的末端压力,还显示系统正常时的末端压力。合乐而不为呢!!!!。
回复
20楼
至于是否每层设末端试水,规范是说,在系统最不利点处设试水装置。而在其他各层设试水阀门,但又解释必须时连接试水装置。但对于使用方便来说,还是在设计时一并设计上,毕竟没有多少钱么。
回复
21楼
压力表在两个控制阀之间,规范做一个,应该做两个较好。试水接口,压力表,DN25球阀.试水接口应设排水管.规范说加一接水漏斗,实际不可行,在消防调试时需放好多水(和设计施工和报警阀厂家有关系),易形成水患。一般做在厕所里。
回复