本人现有施耐德AT312变频器问题,请高手解答。现有两种给定方式,一为电位器给定频率,接的的端子为AI1。二为PLC给定的4-20mA电流给定,接的端子为AI3。现外围接一个转换开关,对这两种方式给定进行切换。现电位器给定可以调频率值,但PLC给定信号后变频无反应。外围线路本人查过无问题。
本人现有施耐德AT312变频器问题,请高手解答。现有两种给定方式,一为电位器给定频率,接的的端子为AI1。二为PLC给定的4-20mA电流给定,接的端子为AI3。现外围接一个转换开关,对这两种方式给定进行切换。现电位器给定可以调频率值,但PLC给定信号后变频无反应。外围线路本人查过无问题。
2楼
楼主你犯了一个错误啊 就是具体变频器要执行那个信号 是有内部参数来决定的 所以你的重新看一下参数的设置啊 就是模拟量输入的选择的参数啊。一般手动执行电位器 自动执行就得靠你设置的参数哦。
回复
3楼
现在我也碰到开机分钟就停机显示闪动的OPF代码!请各位帮忙分析?
回复
4楼
请将变频器的参数重新设置,以达到你要的状态。
回复
5楼
这个问题一言难尽。。
电位器也就是AI1,一般是出厂就设置好的,是通过电阻器来改变电压输入的,和滑动变阻器差不多。AI2、AI3一般是未定义的,你得在输入输出里设置好是电压还是电流输入,选好上下限以及对应的频率上下限。还得给定通道。还得看电机方向是否正确,不然还要调正反。如果变频器不是和电机配套,还得整定保护值。还要调线制,正反转3线制。
建议你去找本施耐德的编程手册,慢慢研究。看着复杂,倒也简单。最好变频器要配远程终端,就是液晶屏那个。不然就有得调了,数码管眼睛看着都是花的。
另外施耐德好像是ATV吧,说真的312没玩过,61、71以前倒是经常玩,现在搞民用建筑了,没怎么碰那些东西了。
@piaog
[
本帖最后由 geheime 于 2012-4-10 14:24 编辑 ]
回复
6楼
不用转换开关 PLC给信号能不能起来的? 如果不能,但是mA信号也有,那毋庸置疑 就是变频器本身的设置问题了。
回复
7楼
再给个输入点用来检测用执行那个通道的给定
回复
8楼
一个是电压信号一个是电流信号
回复