我这有个洗浴中心的工程,热水系统采用螺杆机热回收+空气源热泵+市政热网板换换热,3组热源组合使用,夏季用热回收+空气源,冬季用市政+空气源,过渡季节全部用空气源, 用户侧有三路,一路供泳池机房,二路供生活热水,三路供淋浴。。。现在的设计方案是:3组热源的热水出水管都接在分水器上,分水器分出3路,1路供泳池机房(接泳池机房的板换,为闭式循环),2路接30方热水箱,3路接空调板换的一次侧(过渡季节市政停暖后采用空气源给室内风机盘管系统供热)
我这有个洗浴中心的工程,热水系统采用螺杆机热回收+空气源热泵+市政热网板换换热,3组热源组合使用,夏季用热回收+空气源,冬季用市政+空气源,过渡季节全部用空气源, 用户侧有三路,一路供泳池机房,二路供生活热水,三路供淋浴。。。
现在的设计方案是:3组热源的热水出水管都接在分水器上,分水器分出3路,1路供泳池机房(接泳池机房的板换,为闭式循环),2路接30方热水箱,3路接空调板换的一次侧(过渡季节市政停暖后采用空气源给室内风机盘管系统供热)
30方热水水箱放在机房内,生活热水和淋浴热水都从水箱取水。
现在的问题是如果把这个水箱直接接到系统上,那么整个系统就为开式系统了,从分水器上接出的泳池机房跟空调板换这两路,都为闭式循环,如果不加循环泵,是不是不循环,如果加循环泵,是加在供水上还是回水上,会不会对前面的循环造成影响。
下面附图纸,请大家帮忙分析一下
2楼
一天了都没有一个回复啊,坛子里没有高手嘛!~
回复
3楼
看不清楚,高手也不想说胡话。
回复
4楼
哎。。我也搞不懂啊!
回复
5楼
你这个项目有点复杂,不懂
回复
6楼
生活热水系统应该与其他系统分开,除非你把热源经过板换。热源一次侧应该都是闭式系统。二次侧分开,可为开始或者闭式都可以。你上述的系统从原理上讲就有问题,因为你的冷水补水到热水箱,也就说你热源部分的循环水在减少。。。
回复
7楼
这个系统是有问题的
回复
8楼
做好:1、制热系统;2、供热系统。
分析:1、制热和供热关系
2、开式和闭式怎么联系
设计:1、直接加热供水系统。
2、间接加热供热系统
一个供热系统采用三个热源:1、城市热网;2、热泵;3、空调余热。应仔细考虑是否有必要?有必要且设置低位开式热水箱,供热系统应增压。如果利用闭式水罐,要看三个热源的余压是否满足要求。
回复
9楼
你的系统有点乱,没有交待清楚。
回复
10楼
看不懂,初学
回复
11楼
你的系统有点乱,没有交待清楚。
回复