我这有个洗浴中心的工程,热水系统采用螺杆机热回收+空气源热泵+市政热网板换换热,3组热源组合使用,夏季用热回收+空气源,冬季用市政+空气源,过渡季节全部用空气源, 用户侧有三路,一路供泳池机房,二路供生活热水,三路供淋浴。。。现在的设计方案是:3组热源的热水出水管都接在分水器上,分水器分出3路,1路供泳池机房(接泳池机房的板换,为闭式循环),2路接30方热水箱,3路接空调板换的一次侧(过渡季节市政停暖后采用空气源给室内风机盘管系统供热)
现在的设计方案是:3组热源的热水出水管都接在分水器上,分水器分出3路,1路供泳池机房(接泳池机房的板换,为闭式循环),2路接30方热水箱,3路接空调板换的一次侧(过渡季节市政停暖后采用空气源给室内风机盘管系统供热)
30方热水水箱放在机房内,生活热水和淋浴热水都从水箱取水。
现在的问题是如果把这个水箱直接接到系统上,那么整个系统就为开式系统了,从分水器上接出的泳池机房跟空调板换这两路,都为闭式循环,如果不加循环泵,是不是不循环,如果加循环泵,是加在供水上还是回水上,会不会对前面的循环造成影响。
下面附图纸,请大家帮忙分析一下