请教,地下水泵房直接开向前室的门为什么门?
guan_106
guan_106 Lv.3
2012年04月07日 11:35:18
来自于建筑规范
只看楼主

各位,请教个问题。一高层住宅地下室只有生活水池、消防水池和泵房,泵房两个直接开向前室的门应为什么门?那条规范有说到?审图的套用高规6.2.1.3条,说用乙级就可以了。各位,用乙级正确吗?还有,这样泵房的门可以直通前室吗?求解答,感谢..!

各位,请教个问题。
一高层住宅地下室只有生活水池、消防水池和泵房,泵房两个直接开向前室的门应为什么门?那条规范有说到?
审图的套用高规6.2.1.3条,说用乙级就可以了。
各位,用乙级正确吗?
还有,这样泵房的门可以直通前室吗?
求解答,感谢..!
免费打赏
yj0898
2012年04月07日 15:20:09
2楼
如果在消防分区上就用甲级防火门,否则用乙级就能满足要求。通往前室的门要求用甲级防火门。
回复
guan_106
2012年04月10日 11:17:09
3楼
假如用甲级门的话就可以直接开向前室?
回复
sixiguodong
2012年04月10日 12:30:17
4楼
感谢楼主分享
回复
sarissus
2012年04月10日 16:42:27
5楼
感谢楼主的分享,谢谢一下,支持
回复
shx661
2012年04月10日 22:08:25
6楼
如果是防烟楼梯前室,按高规6.2.5条是不能直接开向前室的
回复
现场救火员
2012年04月11日 16:32:25
7楼
甲级防火门。
回复
mengxu90
2012年04月11日 17:14:39
8楼
路过学习了 哈哈
回复
zouchufengxue
2012年04月12日 11:19:03
9楼
审图的套用高规6.2.1.3条,说用乙级就可以了。
-------------------------------------------------------------
最好不要用乙级。
根据我的经验,这样泵房的门不能直通前室!
回复
liyongliang19760
2012年04月12日 14:26:32
10楼
回复
sxk2686067
2012年04月12日 18:12:37
11楼
我也想知道哦
回复