【求助】箱变开关灵敏度过高导致开关未逐级往上跳
long87620
long87620 Lv.2
2012年04月07日 12:03:06
只看楼主

箱变到现场,中间设置了2级配电箱。现场开关箱的断路器剩余电流保护器为30mA,中间两级配电箱的剩余电流保护为75mA,箱变开关的剩余电流保护为500mA。现在的情况是,现场发生漏电,30mA的开关都未跳,直接跳到箱变的总开关,导致现场施工大面积停电。不是应该从30mA开始,一级级往上跳的嘛,怎么直接就跳到箱变了?是不是箱变开关灵敏度过高,这个灵敏度怎么看的? 影响现场施工啊,求解,急!!

2012年04月10日 16:42:32
22楼
3P带漏电的开关,测的电流是流过3相的电流矢量和,施工现场3相设备单相设备均有,肯定是会产生不平衡电流的,会导致跳闸。
回复
jxb850613
2012年04月10日 19:49:39
23楼
我也不会,路过学习一下,继续关注
回复
baiyantr
2012年04月10日 20:31:23
24楼
我觉得是3P开关接220V产生的问题
回复
pickbb
2012年04月11日 12:05:44
25楼
真是姜是老的辣!
回复

相关推荐

APP内打开