【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2012年04月07日 17:03:30
来自于断路器
只看楼主

本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电

2012年04月11日 16:17:18
32楼
我填变电站的工作票都是上、下道闸 呵呵
回复
zhiwozuiwo
2012年04月11日 16:48:58
33楼
个人觉得,对于10kV配电项目而言:具体的柜型决定了隔离刀的具体位置。单独地谈隔离刀的逻辑位置,似乎无意义。因为不同的柜型,有不同的防误措施。
正如楼主所述,隔离刀本身是为了方便检修断路器有一明显的开断点而设,一般的:进线柜电源侧、负荷侧都要设,出线柜设在电源侧;
但10kV用不同的柜型,似乎不必讲究这个:在具体的柜子当中,有些隔离刀还要与地刀配合,譬如大家都提到的三工位、充气柜等。所以单纯地论其逻辑位置,似不必要。选什么柜子就照着厂家的样本接线画就是了。
不知道我的思路有没有本末倒置?
回复
htgryxgs
2012年04月11日 18:44:49
34楼
高压的就是隔离开关—断路器—隔离开关,
回复
qk880201
2012年04月11日 19:59:45
35楼
按说应该在断路器后面才对
回复
zhaorenhua
2012年04月11日 21:06:04
36楼
回复
hu_huzhiqiang
2012年04月11日 22:00:45
37楼
我司这样做的充气柜,是在母线侧也安装了隔离开关,出现侧也装有隔离柜。
回复
王学生
2012年04月11日 22:49:26
38楼
主要看你设计的是变压器出来的总开关柜还是母线出来的分线柜,还是双回路供电,情况不一样,隔离开关和断路器的位置就不一样
回复
dgshyjm
2012年04月12日 07:41:25
39楼
一般隔离都是安置在电源侧,考虑安全的话,高压出线断路器的两侧都必须装设隔离开关
回复
悠然
2012年04月12日 08:17:37
40楼

赞成!
回复
zero9527
2012年04月12日 09:01:12
41楼
还是和供电局沟通吧!把你的建议提出来!意见统一了再出改造图!要不后期审核时不好通过!
回复