本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电
本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电
![1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/87/rBBhH11FQ-SAV6AkAABUWTrDR_c217.jpg)
42楼
学习中,等待。。
回复
43楼
等下文,学习学习
回复
44楼
这个说法行的通,接线肯定是跟设备选型相关的。
回复
45楼
问个比较弱的问题,中间那个是变压器还是电流互感器啊?呵呵
回复
46楼
当然是电流互感器了!
回复
47楼
谢谢电老鼠,没有制图经验,只是看到供电书和楼主画的不太这样,就问问,呵呵,书上没有中间电缆线上的互感器图识。只有两边的,LQJ-10 10000/100。
回复
48楼
呵呵,弄错了,太不认真了,是LQJ-10 300/5
回复
49楼
看到这么多热心的人,以后就有很多前辈可以指导了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
50楼
出线柜的隔离开关要在母线侧,便于检修后面设备, 进线柜的隔离开关在电源侧的 便于检修后面断路器,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
希望对你有帮助
回复
51楼
照楼主这个图 隔离开关应该在断路器之前才行 要不怎么检修断路器呢
回复