【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2012年04月07日 17:03:30
来自于断路器
只看楼主

本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电

2012年04月12日 11:23:21
42楼
学习中,等待。。
回复
wugangtong
2012年04月12日 18:27:51
43楼
等下文,学习学习
回复
policeman_123
2012年04月12日 21:20:40
44楼



这个说法行的通,接线肯定是跟设备选型相关的。
回复
蜗牛快跑
2012年04月12日 21:23:53
45楼
问个比较弱的问题,中间那个是变压器还是电流互感器啊?呵呵
回复
zyz8438
2012年04月12日 21:29:14
46楼

1.jpg
当然是电流互感器了!
回复
蜗牛快跑
2012年04月12日 22:21:03
47楼
谢谢电老鼠,没有制图经验,只是看到供电书和楼主画的不太这样,就问问,呵呵,书上没有中间电缆线上的互感器图识。只有两边的,LQJ-10 10000/100。
回复
蜗牛快跑
2012年04月12日 22:25:03
48楼
呵呵,弄错了,太不认真了,是LQJ-10 300/5
回复
hietech
2012年04月13日 08:58:23
49楼
看到这么多热心的人,以后就有很多前辈可以指导了
回复
dk21323
2012年04月13日 16:37:45
50楼
出线柜的隔离开关要在母线侧,便于检修后面设备, 进线柜的隔离开关在电源侧的 便于检修后面断路器, 希望对你有帮助
回复
dk21323
2012年04月13日 16:42:40
51楼
照楼主这个图 隔离开关应该在断路器之前才行 要不怎么检修断路器呢
回复

相关推荐

APP内打开