【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2012年04月07日 17:03:30
来自于断路器
只看楼主

本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电

2012年04月14日 18:16:48
52楼
既然设计院要这边先出图,处于安全考虑把上下隔离都设计进去让他们确认,到时候也有个凭证。虽然上隔离不一定要加,但是到时候万一检修断路器,有人提出这个事情的时候会说我们没考虑到的;扯皮的事情太多了。