国家对功率因数的要求
duanzunya
duanzunya Lv.3
2012年04月07日 19:00:15
只看楼主

各位好,有问题请教:工业企业用电的功率因数在最大负荷时,不应低于0.9,我忘了这句是在哪个规范中规定的,请指教。谢谢!

各位好,有问题请教:工业企业用电的功率因数在最大负荷时,不应低于0.9,我忘了这句是在哪个规范中规定的,请指教。谢谢!
免费打赏
内静外敬
2012年04月07日 21:32:01
2楼
1、功率因数标准0.90,适用于160KVA(KW)以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200KVA及以上的高压供电电力排灌站。
  2、功率因数标准0.85,适用于100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)100KVA(KW)及以上的非工业用户和100KVA(KW)及以上的电力排灌站。
  3、功率因数标准0.80,适用于100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业局直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
回复
duanzunya
2012年04月07日 22:07:45
3楼
非常谢谢你的帮助,哪个规范中有关于最大负荷时不小于0.9的规定了?
回复
缥缈峰
2012年04月07日 22:26:48
4楼
合理评价企业用电技术导则 3.7
回复
duanzunya
2012年04月08日 05:57:46
5楼
谢谢高人的指点,谢谢了。