帮厂家接线调试一台压缩机 原来放好线 我去接 发现三相四线 三根相线接好 地线接外壳 引根相线给接触器线圈 但我看见居然那里有了跟零线 那这根零线哪里来 我过来的线都接完了 那这零线又是在哪里回到中性线 百思不得其解 虽然完工了 我还是想问问论坛的高手 谢谢解惑
帮厂家接线调试一台压缩机 原来放好线
我去接 发现三相四线 三根相线接好 地线接外壳
引根相线给接触器线圈 但我看见居然那里有了跟零线 那这根零线哪里来
我过来的线都接完了 那这零线又是在哪里回到中性线 百思不得其解 虽然完工了 我还是想问问论坛的高手 谢谢解惑
2楼
没看明白楼主所述的问题。楼主意思是否是这台压缩机接触器线圈是220V电压,那这样的话压缩机电源就需要用三相五线了。
回复
3楼
四芯电源线,三根相线,一根接地PE线。结果现场发现多了一根零线N,问这根零线怎么来的?
不可能凭空生出来!可能有人就地从外壳或其他哪个“地”引过来的,当做零线N用。
回复
4楼
设备上是否有三相变压器,中性线从变压器中引出?
回复
5楼
1、帮厂家接线调试一台压缩机 原来已放好线,我去接。
2、 发现三相四线,三根相线接好了,地线(N)接外壳.
3、引根相线给接触器线圈,但我看见居然那里有了根零线,那这根零线哪里来的?
答:你的地线(N)接外壳了,这根零线就是从某接地处引来的。.
回复
6楼
支持4楼,当电源没给N芯线时,控制电源200V的,有没有控制变压器380/220V的?
如果没有,就是违规用PE线当N线了!
回复
7楼
你说的N线很可能是其中一根相线,因为两根相线的电压也是220v
回复
8楼
楼上的学过电吗?怎么有这样说法,那380V是怎么接的?
回复
9楼
7l楼同学要努力学习呀。
回复
10楼
兄弟,学什么专业的?
回复
11楼
有机会我一定得去看看
扯出纳根线
但是很可能那厮接触器是不是380V电压的线圈电压
那样我就不该发这贴 耽误大家
回复