求教:像这样的情况,是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?有什么依据?
求教:像这样的情况,是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?有什么依据?
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/A9/rBBhH11F6H6ALQqOAABgLYjpVJ8705.jpg)
12楼
这个可以用1根立管,不过的图纸会审是提出来,卫生间的地漏布置的也不合理应该靠近洗澡的地方,立管用平行四通连接两个卫生间排水管
回复
13楼
放两根吧,让它们单独工作。少放一根也省不了什么料
回复
14楼
计算管道排水流量满足的话就可以呀,但是如果合并拐弯多检查口多容易堵塞。
回复
15楼
地漏设在通道处,换换位置。洗脸时很容易沾水的
回复
16楼
一般都是管线平行于墙 很少有斜着画的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
17楼
在这里谢谢各位的回答了,这个是综合楼,下面娱乐商场等上面客房酒店
现在看了许多图纸,排水合放一根也有,分为两根也有,到底选哪个呢
回复
18楼
地漏放在中间,想给洗脸盆和淋浴一起用,可以吗?
回复
19楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
现在也在画一个综合楼。好纠结的说
回复
20楼
可以用一根立管,从图上看,座便器的布置有问题,座便器布在进门正对的墙上更合理一些,
这样排水管就可以顺着墙走。
回复
21楼
不能合走一根,我做过一个酒店就是这种情况,都是自己走自己的。和在一起施工难度大,水流的噪音啊都比较大。
回复