求教:是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?
shuang2012
shuang2012 Lv.4
2012年04月08日 11:06:36
只看楼主

求教:像这样的情况,是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?有什么依据?

求教:像这样的情况,是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?有什么依据?

未命名.jpg

免费打赏
heaqingligang
2012年04月11日 14:05:39
22楼
我经常来论坛转转,各位前辈让我长见识了,呵呵.....谢了!
回复
水水水12345
2012年04月11日 15:51:01
23楼
我觉得有这么几个问题
1.地漏设置位置不合理,没有靠近最大排水(积水)点;开门就看见地漏,影响美观
2.45°顺水接管水利条件倒是很好,但是工人现场放线施工有困难,还是横平竖直好一点。
3.如果合并立管的话,你要计算好管件高度,因为如果立管靠近下面一个卫生间的话,上面卫生间的支管接入时,接管标高就要降低,贴梁底敷设,这样就会影响房间净高。
4.这个建筑有多少层?你要计算一下立管排水量,我看你图上只有一根管,你是做特殊单立管系统?如果是特殊单立管系统的话,就分别排吧,因为特殊单立管与支管的那个导流接头有60cm高,除非同时降低两间卫生间的净高,不然接不上的。
回复
yanbingzheng
2012年04月11日 15:57:45
24楼
斜着走管根本没问题,座便留管离墙400,什么座便都一样装。另外最好不要用一根立管,立管最好的位置是离座便最近,如果用一根不能满足,另外两家用一根也不方便吧,放在谁家都不好。
回复
cryge21
2012年04月11日 16:50:56
25楼
放两根好点..
回复
dragonslee
2012年04月11日 19:10:31
26楼



图片中紫色图例如果没猜错应该是淋浴系统,那么本人认为可以在淋浴与大便器之后设置地漏,随后再垂直连接洗手盆所在位置管段,最后可以满足一根管路的要求,但是是否符合设计要求,本人不清楚,需要有专业设计人员设计一下。
回复
萤石于皓月
2012年04月11日 21:28:07
27楼
你的给水立管不要挨着排水立管,规范上时要求距离的,如果给水走管井的话,那么排水立管最好放在卫生间内靠大便器一端,地漏的话最好放在大便器与淋浴的中间,这样开门地漏也不会明见,至于共排水立管,最好不要,你这个图不好放,而且一般UPVC110排水管大概就20-30一米,对造价格影响不是很大,穿孔堵洞造价可能更高。
回复
zhangcf-73
2012年04月12日 14:11:18
28楼
最好放一根,管线最好不要斜设
回复
慈悲
2012年04月12日 14:42:18
29楼
能不能合并,不是单独看你这一个楼面布局就能确定的!
回复
cmercury
2012年04月12日 14:56:44
30楼
满足流量的前提下,合用为好,管道不要斜着画。
回复
water5308
2012年04月12日 17:35:29
31楼
有条件的话,立管当然可以合并,楼主的管道平面布置太新颖了!
回复

相关推荐