求教:像这样的情况,是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?有什么依据?
求教:像这样的情况,是放两根排水管呢,还是合并一根排水管呢?有什么依据?
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/A9/rBBhH11F6H6ALQqOAABgLYjpVJ8705.jpg)
42楼
应该可以用一根管排放的,规范也没规定的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
43楼
没见过这样子画图滴
回复
44楼
如果一个立管排水能力能满足,那就合并成一根立管。排水横管采用这种斜的方式,的确不好施工。定位困难,也给选用卫生器具带来很大的限制。
回复
45楼
当然可以合并成一根
回复
46楼
最好是合并起来,要知道管井都不大,里面是不是还有风道,给水 中水 热水空调什么的,不是造价的问题,你考虑过维修人员的感受没。
回复
47楼
这种情况我们一般都是两个卫生间合用一根立管
回复
48楼
一直在关注这个帖子,感觉还是让合并成一根的比较多,那就合并了
回复
49楼
别画斜的管道了。。 一般大便器的留洞位置都是很固定的,而且立管的三通口和支管都不是同时施工的, 在留三通口的时候就要求一致多少度角对着图纸要求的那个地方时很难的 到后期按支管的时候就会发现大便器洞口怎么调也调不到那个位置,或者地漏洞正好不在支管正上方还要修洞。 再说了楼主这个合在一起的话是四通,那就必须要180度角的。 别画斜的,施工的时候他们为了省材料能走直的话他们自己都会走成直的。
回复
50楼
特殊单立管排水系统可以用一根管
回复
51楼
这不就是两根么
回复