一台三相变压器额定容量Sn=400KVA,一、二次侧的额定电压U1n=10kv,U2n=0.4KV,一次绕组为星形,二次绕组为三角形接法。试求:(1)一、二次侧额定电流。(2)在额定工作的情况下,一、二侧绕组中实际流过的电流。
一台三相变压器额定容量Sn=400KVA,一、二次侧的额定电压U1n=10kv,U2n=0.4KV,一次绕组为星形,二次绕组为三角形接法。试求:(1)一、二次侧额定电流。(2)在额定工作的情况下,一、二侧绕组中实际流过的电流。
2楼
结线组正好与实际使用的相反,实际中以Δ/Y-11为多数。
回复
3楼
还是不是很懂,可以解释一下吗?谢谢。!
回复
4楼
高压侧23.09A,低压侧607.75;如果要精确的话,低压侧还得考虑功率因数。
回复
5楼
因为是变压器,是三相电力变压器!
这种功率与电压电流之间的关系,初中物理上就学过了,在这里不用再写公式了吧?
不过,我的结果与楼上稍有不同,三个数据如下:
23.0947 577.3672 333.3333
楼上朋友用错了一个量!注意变压器的电压,与cosφ无关,因为变压器的容量单位是KVA。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-9 20:13 编辑 ]
回复
6楼
那个公式我知道了,我想知道的是,那个流过绕组的实际电流指的是相电流吗?、?
回复