求助!变压器的电流是如何计算的???计算题!!
s22552710
s22552710 Lv.2
2012年04月08日 12:39:18
来自于变压器
只看楼主

一台三相变压器额定容量Sn=400KVA,一、二次侧的额定电压U1n=10kv,U2n=0.4KV,一次绕组为星形,二次绕组为三角形接法。试求:(1)一、二次侧额定电流。(2)在额定工作的情况下,一、二侧绕组中实际流过的电流。

一台三相变压器额定容量Sn=400KVA,一、二次侧的额定电压U1n=10kv,U2n=0.4KV,一次绕组为星形,二次绕组为三角形接法。试求:(1)一、二次侧额定电流。(2)在额定工作的情况下,一、二侧绕组中实际流过的电流。
免费打赏
lingxuct
2012年04月08日 12:54:15
2楼
结线组正好与实际使用的相反,实际中以Δ/Y-11为多数。
回复
s22552710
2012年04月08日 13:05:09
3楼
还是不是很懂,可以解释一下吗?谢谢。!
回复
liweichao2877519
2012年04月09日 18:33:02
4楼
高压侧23.09A,低压侧607.75;如果要精确的话,低压侧还得考虑功率因数。
回复
lingxuct
2012年04月09日 20:08:59
5楼
因为是变压器,是三相电力变压器!
这种功率与电压电流之间的关系,初中物理上就学过了,在这里不用再写公式了吧?

不过,我的结果与楼上稍有不同,三个数据如下:

23.0947 577.3672 333.3333

楼上朋友用错了一个量!注意变压器的电压,与cosφ无关,因为变压器的容量单位是KVA。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-9 20:13 编辑 ]
回复
s22552710
2012年04月10日 13:38:40
6楼
那个公式我知道了,我想知道的是,那个流过绕组的实际电流指的是相电流吗?、?