求助:3.3kv电缆有很大的吱吱声音
yzudxxyj
Lv.3
2012年04月08日 15:14:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我厂室内有一3.3kv高压回路电缆3*240电缆连接在高压变频器上,今天突然有时候会发出很大的吱吱声音,该声音时有时无,由于产线不能够随便停机,特请教各位大神 分析下可能原因!不胜感激
我厂室内有一3.3kv高压回路电缆3*240电缆连接在高压变频器上,今天突然有时候会发出很大的吱吱声音,该声音时有时无,由于产线不能够随便停机,特请教各位大神 分析下可能原因!不胜感激
免费打赏
mqli2004
2012年04月10日 11:13:39
2楼
可能是变频器的声音,通过电缆传过来。请高手。
回复
zzhspeed
2012年04月10日 11:36:37
3楼
有可能是谐波太重了吧。
回复
cuixianglong
2012年04月10日 14:16:23
4楼
不影响,无功功率大了点
回复
jxb850613
2012年04月10日 19:52:14
5楼
电缆应该是不会发出声音的,你那有可能是什么器件,如接触器的声音传过来的
回复
zsphn6666
2013年03月21日 09:58:04
6楼
1、可能是变频器的问题。2、高压电缆头放电。
回复
smartgrids
2013年05月22日 17:23:47
7楼
使用频率测量仪器测出“吱吱声”的频谱,或许能对找出声源提供一些线索