大家替我参谋下电缆热稳定问题~~~~~~~~
langhua2005
2006年10月18日 10:17:30
只看楼主

我在做厂房照明设计的时候,由于只做照明,故负荷较小~~~~只有10KW,按载流量,选YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~但是,根据技术措施4.6.2中的(4.6.2-2式)电缆热稳定电流应大于等于三相短路电流,而YJV22-4*10的热稳定电流为4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25电缆热稳定电流分别为7.19,11.22,而16米长YJV22三相短路电流分别为5.52KA,7.62KA,9.60KA(按变压器630KVA U%=6查表的)故我选择YJV22-4*25的电缆,不知道可合适?请大家指教指教,我感觉这样挺浪费的~~~~~~~~~~~~~~~

我在做厂房照明设计的时候,由于只做照明,故负荷较小~~~~只有10KW,按载流量,选YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~
但是,根据技术措施4.6.2中的(4.6.2-2式)电缆热稳定电流应大于等于三相短路电流,而YJV22-4*10的热稳定电流为4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25电缆热稳定电流分别为7.19,11.22,而16米长YJV22三相短路电流分别为5.52KA,7.62KA,9.60KA(按变压器630KVA U%=6查表的)故我选择YJV22-4*25的电缆,不知道可合适?请大家指教指教,我感觉这样挺浪费的~~~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
fanchunjie0224
2006年10月18日 11:56:09
2楼
低压电缆一般不做热稳定校验.
回复
xiayan1982
2006年10月25日 16:27:06
3楼
上面的说错了,见05SDX006 P72页
回复
zh_yingyu
2006年10月25日 17:09:06
4楼
这要看你的用电点距离变压器的距离远近。如果时比较远,是没有问题的。如果很近,就要进行热稳定校验,步骤是:首先计算短路电流,再校验电缆热稳定。查表不准的,呵呵
回复