【求解】C相发生故障,为什么微机保护二段保护动作?
pracaual
pracaual Lv.2
2012年04月08日 20:27:38
来自于继电保护
只看楼主

二段定值3.2A,C相故障电流3.26A A相1.56A故障后对变压器、 高低压电缆都重新交接试验 发现都没有问题,和负载有关系吗?1250KVA的变压器。变比为200/5 变压器出线柜。还是微机的内部问题?

二段定值3.2A,C相故障电流3.26A A相1.56A
故障后对变压器、 高低压电缆都重新交接试验 发现都没有问题,
和负载有关系吗?1250KVA的变压器。变比为200/5 变压器出线柜。
还是微机的内部问题?

IMG_0071.JPG

免费打赏
cszhangyiping
2012年04月10日 15:59:28
12楼
故障电流3.26A,换算200/5,应该是3.26/5*200=130A,高压130A跳了大于72.2A的额定电流。高压短路绝对不至这么点电流。是不是过载了?低压跳了吗?区管说的“二次回路有问题“很有可能。
回复
jxb850613
2012年04月10日 15:59:33
13楼
应该是没有可靠接地,单相负荷不平衡导致的
回复
cszhangyiping
2012年04月10日 16:09:19
14楼
是不是CT的变比搞错了,实际应该是100/5的变比,你做200/5的整定,那么整定就是3.26/5*100=65.2A,变压器还没满载就跳了。设计上额定72.2A的高压电流是不会选200/5的互感器。
回复
szh0111
2012年04月10日 17:28:44
15楼
3.26A,换算至一次侧才130A。对于1250kVA的变压器,保护不应该跳闸,应该是过负荷报警。若要跳闸,至少整定值是最大负荷电流的1.5倍以上,时限也要尽可能长一点。
回复
q331649999
2012年04月10日 19:08:24
16楼
学习 学习了。。。
回复
abc07997281143
2012年04月10日 20:12:23
17楼
回复
niejinping
2012年04月10日 20:39:46
18楼
学习了------
回复
一天涯浪子一
2012年04月11日 00:06:25
19楼
学习 学习了。。。


u=2410870261,4264400117&fm=15&gp=0.gif

[ 本帖最后由 zhang_pz 于 2012-4-11 00:08 编辑 ]
回复
tonyagui
2012年04月11日 00:13:26
20楼
看看各位大侠的回答,学习中……
回复
willie215300
2012年04月11日 08:58:54
21楼
今天受教了。。。
回复