生化水中,二氧化氯消毒会否对沉淀、絮凝有影响?投加量如何控制?有没有投加必要?

生化水中,二氧化氯消毒会否对沉淀、絮凝有影响?投加量如何控制?有没有投加必要?
免费打赏
xnxmp
2006年10月18日 22:51:34
2楼
我曾经用印染废水做过实验,氧化然后沉淀,效果更加好。
正常情况下,我以前也做过二氧化氯发生器的,一般用做饮水消毒,0.5-1ppm就可以了,一般湖泊水用做预处理氧化2-3ppm左右即可,但是你这样的情况可能要远大于3ppm了,具体的投加量可以通过实验确定。

我做纯水工程设计和调试4年多了,现在想自己做点事情了,有业务介绍的,高回报;有技术交流的,强烈欢迎!

广州市傲浪环保
QQ4383821
020-32053892,xnxmp@163.com

回复
yy_126
2006年10月27日 18:39:41
3楼
多谢啦:)
回复
wunianjia
2006年10月30日 19:09:46
4楼

能告诉我你哪个二氧化氯发生器是用盐酸和无机盐反应制取二氧化氯的吗??如果是,无机盐又是什么啊?能用化学方法化验吗?
回复
yy_126
2006年11月02日 10:16:32
5楼
我们用的是用次氯酸钠与盐酸反应制备的
回复
caokuo23
2006年12月06日 09:11:20
6楼
这个主要看是那类废水了,要是医院的就必须进行消毒。发生量的控制可以通过计量泵进行。
关于消毒药剂的投加,位置多设计在最终处理出水和消毒反应池中间,跟混凝、沉淀基本没什么关系。
注意一下,消毒后的水在检测COD时一定要检测单位屏蔽CL离子的影响!
回复
huaxing82316637
2007年01月31日 21:24:15
7楼
我做二氧化氯的,二氧化氯消毒不会对沉淀、絮凝有影响,投加要用专业防腐计量泵