本工程总建筑面积约74000平方米,分为 1 号楼、 2 号楼、 3号楼,三个单体建筑。地上两层,每栋楼地上建筑面积24800多平米,其中只有2号楼有一个1700多平米地下室,消防泵房和制冷机房均设在地下室。主要功能为家居装饰广场。本工程设计冷负荷11090KW,空调建筑面积冷指标150W/平方米,设计热负荷为8133KW,空调建筑面积热指标为110W/平方米。目前有3个方案不知道是否可行:
1、水冷螺杆+城市热网 , 2、地源热泵(估计没有那么大地方,请做过地源热泵的师兄们给分析分析,地源热泵都需要什么条件) , 3、风冷螺杆。
小弟没做过方案,请高手们指点一下,在此万分感谢!!!!
12楼
不好意思,上面说错了,看了一遍才发现。。。。。。
地源热泵分为地埋管热泵和水源热泵。
然后水源热泵又分为地下水和地表水;
地表水又分为海水、河水与湖水和污水。
回复
13楼
建议是水冷螺杆加锅炉热水供热,有城市热网楼主应该是在北方了,加个锅炉比较保险,利于人们冬天购物。
回复
14楼
这个题目有点大 每一种形式都能出一个专题讲座了......
回复
15楼
菜鸟前来学习!
回复
16楼
路过学习,多谢!
回复
17楼
变频离心加热源,再加机房群控。
回复
18楼
建议用最成熟的。
地源热泵是否节能还真不好说,尤其是初投资,一般很难承受。就按每米埋深换热70w计算(这个指标是比较冒进的),每米的打井价综合费用要2~300,算下来每平米的空调面积造价差不多比普通制冷高300多。一个顶俩
回复
19楼
从环保角度讲,我坚决反对地下水水源热泵,没几个回灌做得好的。如果当地政府允许,甲方又想省运行费,这个应该是最省的。
回复
20楼
这么大负荷做地下水源热泵不合适,第一地下水量不一定够,增加打井数量初投资很大;第二即便地下水量够,以目前的技术要做到全部回灌很难,而且回灌成本也高,北方很多项目都只抽水不回灌到同一水层后果就是用1~2年制冷量就衰减的很厉害了或者造成地面沉降。
回复
21楼
直燃机! 一机三用,还没一点儿噪音。
制冷量衰减与否主要取决于物业管理对其真空度的控制,只要控制好真空度,基本无衰减
回复