13楼
上海连城是做水泵的呀!它也有热泵吗?
回复
14楼
上有南京华电的,另外我所知道的有约克(YORK),还有上面提到的山东贝尔新能源有限公司"康特姆".欢迎同行们把各自设计使用的情况介绍一下!
回复
15楼
南京华电的热泵好了.他们做是专业的啊!他们做的项目全国各地啊!约克是空调.不是做中央热水的热泵.山东的是小机器.
回复
16楼
单说好有什么用??我还是不放心呢??给点实际的东西来看看,兄弟!
回复
17楼
我想问一下多大水压才能启动燃气热水器
回复
18楼
ZXm888,做的是保利一期吧!二期可没用啊!向JT3944挚敬!做应用的要严紧。
回复
19楼
南京华电的热泵热水器效果不错,这家公司做的工程比较多,涉及的行业也比较多。不过这种热水器在北方跟一般的空调一样,用不了。我做过的几个项目,比如桑拿中心,游泳池,酒店热水系统,很多太阳能的项目都被我们公司争来了。太阳能太占地方了。
回复
20楼
1、热泵热水机组目前在很多行业开始应用,学校、医院、酒店、住宅小区、恒温泳池。。等集中热水供应的场所均可以使用。
2、目前,已经有热泵+太阳能结合的实际应用项目-广州体育学院(改造原来燃油锅炉+太阳能板),热泵+太阳能主要是对甲方一次投资比较大!
3、空气源热泵热水机组主要应用地区为珠江、长江流域,35纬度左右的地区,北方以地源热泵为主。
4、空气源热泵热水机组是取代锅炉、太阳能的发展趋势:油价的飞速上涨,国内对环保的重视等因素。
5、希望能在房地产得到大力推广和应用(每年冬季都可以看到由于洗澡热水带来的中毒、触电事件发生),国外的公寓70%以上提供中央热水系统供应,国内目前中央热水系统的普及率不到5%。
6、栋式中央热水系统将地产中得到大量应用。
ZXm888在做世纪绿洲三期项目了给我了很多很好的意见和建议,在此表示感谢!
回复
21楼
气源热泵在粤北、湖南、江西、福建、贵州冬天使用时,有时要用辅助热源,要不然大气热量不够会出现结冰现象,选用冷却塔时最好放大一或二号这样更有利于节能。
回复
22楼
如果以平常的空气源热泵来分析热泵热水器,你会觉得不可想象。此种机组也就是收集了冷却热量。按常规的话冷却水供回水温度是32度和37度。但热泵热水器把10度水加热到60度左右,也就是说冷却温度在10或60度左右两个极端温度。一般的机组早就过冷或过热保护了。这里面最主要的原因就压缩机和工质跟常规空调不一样。而且还有一 点是,常规空调运行时,机组所有的参数变化不会太大。而热泵热水器的运行过程却是一个变化的过程。因为冷却水的温度从十几度上升到60度左右。冷凝温度和压力,蒸发温度和压力都在变。一切参数都是由低变高,一般的常规空调很难适应这种工况:由过低到过高。
如果想要一机三用:制冷、采暖、制热水,在技术还有点困难。因为冷凝温度提高就会提高蒸发温度。冷却水温度到达60度,此时蒸发温度和常规空调的蒸发温度有很大的差距。而此时的制冷效果是很差的。
有人提出在冷凝器后面在加一个冷凝器,这种观点在《暖通空调》(2003年4月 第33卷 第2期)上有人提过,并有计算说明。这里面有一个矛盾的地方。加一个冷凝器后,冷凝温度就会降低很多,这样的话,机组的制冷量就会大大的提高。但是冷凝温度的降低,势必降低压缩机出口温度,这与制热水目的相违背。上面说过热泵热水器工作过程是个变化的过程,压缩机出口温度也是个变化的过程,由低变高的过程(机组刚启动时,压缩机的出口温度在45度左右)。热泵热水器压缩机出口温度最高一般在65-75度(这时机组制55度左右的热水)。如果想要更高的热水,对机组里面的配置做出相关调整,也可以满足。
也许你会说一般空调压缩机的出口温度100度以上,不错,这样的温度对制热水相当好。可它对冷凝温度却有要求。你可以设想一下,在一个50-60度的环境中,一般的空调机组会不会过热保护而停机?当然热泵热水器还是逃不出空气源热泵的致命弱点:在低温环境中效果很差甚至无法启动。热泵热水器是从空气中吸热来达到节能效果的,当环境温度低于机组的蒸发温度时机组当然无法正常运行了。
热泵热水器集中供热水系统在酒店、游泳池、桑拿浴室、住宅小区、学校学生公寓等等行业中都能满足业主的要求,运行效果非常好。这种产品是很节能的,我在车间机组出厂测试和工程结束系统调试,当环境温度在15度左右时,它的cop植在3.2左右。当环境温度达到30度时,cop值更是在4.1左右。所以和传统的热水系统相比,热泵热水器是相当节能的。
回复