两个18层塔式住宅楼,三层裙房,楼间裙房在三层连通,一二层为通道,主楼两层地下室,裙房无地下室,结构类型:主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构基础类型:主楼为cfg桩+板式筏板,裙房为独立基础,一层层高4.2,二、三层层高3.6,做沉降后浇带可以吗?心里没底。请教了!![ 本帖最后由 lujingming 于 2012-4-9 12:16 编辑 ]
两个18层塔式住宅楼,三层裙房,楼间裙房在三层连通,一二层为通道,
主楼两层地下室,裙房无地下室,
结构类型:主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构
基础类型:主楼为cfg桩+板式筏板,裙房为独立基础,
一层层高4.2,二、三层层高3.6,
做沉降后浇带可以吗?心里没底。请教了!!
[
本帖最后由 lujingming 于 2012-4-9 12:16 编辑 ]
12楼
设置后浇带··感觉主要是考虑两边的不均匀沉降,继续关注··期待高手!
回复
13楼
呵呵。所谓的“学霸”
回复
14楼
个人感觉,裙房、主楼之间应断开。基础和结构形式都不一样,不能做到一起!
回复
15楼
沉降后浇带主要看沉降差来设置,如果下面都是岩石,或者沉降差很小,那就不用做沉降后浇带了,做加强带就行了
回复
16楼
我觉得还是断开比较好 留设抗震缝
如果留后浇带也行 先施工主楼 后施工裙楼
回复
17楼
断开 这是俩楼吧 后浇带不是起沉降的作用的 是温度收缩的 不能把后浇带当沉降缝使
回复
18楼
期待高手的解答
回复
19楼
这不光是沉降的问题,还有抗震,应该断开,设双柱,设抗震缝
回复
20楼
其实施工的时候是先主体后裙楼的。。影响不会太大。。
回复
21楼
支持设沉降后浇带
回复