两个18层塔楼,楼间裙房在三层连通,做沉降后浇带可以吗?
加班不画图
2012年04月09日 12:10:51
只看楼主

两个18层塔式住宅楼,三层裙房,楼间裙房在三层连通,一二层为通道,主楼两层地下室,裙房无地下室,结构类型:主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构基础类型:主楼为cfg桩+板式筏板,裙房为独立基础,一层层高4.2,二、三层层高3.6,做沉降后浇带可以吗?心里没底。请教了!![ 本帖最后由 lujingming 于 2012-4-9 12:16 编辑 ]

两个18层塔式住宅楼,三层裙房,楼间裙房在三层连通,一二层为通道,
主楼两层地下室,裙房无地下室,
结构类型:主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构
基础类型:主楼为cfg桩+板式筏板,裙房为独立基础,
一层层高4.2,二、三层层高3.6,
做沉降后浇带可以吗?心里没底。请教了!!
立面图.jpg
首层平面图.jpg

[ 本帖最后由 lujingming 于 2012-4-9 12:16 编辑 ]

立面图.jpg


首层平面图.jpg

免费打赏
jackie221
2012年04月12日 10:05:14
32楼
得做个后浇带 温度 沉降在一起
回复
diandi315
2012年04月12日 10:55:34
33楼
学习了,我也觉得设缝比较好
回复
xili0064
2012年04月12日 11:37:51
34楼
两个塔楼仅仅依靠地上一个楼层的刚性连接是不行的,后浇带不能解决这个问题。设双柱的话对抗震也是不利的,有缝必撞。
本人拙见:柔性连接,跨度不到12m,做钢结构即可,两侧用铰接处理。
回复
wkx406
2012年04月12日 12:46:56
35楼
受教了受教了
回复
wangqianhui
2012年04月12日 13:29:26
36楼
和我现在做的差不多不过我的是框支剪力墙结构,来学习学习
回复
swallow8181
2012年04月12日 13:36:35
37楼

我觉得这个办法不错
回复
jill_valentina_23
2012年04月12日 15:42:43
38楼
倘若两个主楼与裙房结构相连的话是有一定隐患的,好多计算软件在这方面计算不一定准确。最好专门论证,但影响因素不少,最好从基础就分开。

回复
cszntd
2012年04月12日 16:02:39
39楼
可以啊,挺好的,要等2个月后浇筑
回复
gyc5188
2012年04月12日 17:35:55
40楼
可不做后浇带,如果两边沉降微小或相差在允许范围内。这就需要结构工程师从基础方案上下功夫。比如采用进入基岩的桩基,其沉降非常小,完全可以取消后浇带。。。。。
回复
海岸平涌
2012年04月12日 18:07:52
41楼
这个结构还挺复杂的
回复

相关推荐

APP内打开