请问市政雨水做不做闭水试验?
xiaojiewu8888
2012年04月09日 15:41:17
只看楼主

GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?

GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
免费打赏
huangzhimin
2012年04月12日 16:40:04
12楼
根据《给水排水工程基本术语标准》(GB/T50125-2010)第4.1.21条规定:无压管道闭水试验 以水为介质对已敷设重力流管道所做的严密性试验。雨水管道属重力流无压管道,应做闭水试验。
回复
随形就形
2012年04月13日 09:23:40
13楼
可以不做,最好做。渗漏是双方面的:雨水流出;地下水渗入。
回复
萤石于皓月
2012年04月13日 14:48:49
14楼
版主大神,以规范如果只是单独雨水管道,且 <不是> 湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道的话,是不是可以不做闭水试验呢?
回复
yhz8866
2012年04月14日 18:34:13
15楼
可以不做,最好做。
回复
yhz8866
2012年04月14日 18:43:40
16楼
学习了,原来是这样的 ~
回复
zuicai
2012年04月14日 22:59:21
17楼
当然要做闭水试验。
回复
yancheng8509
2012年04月16日 17:08:56
18楼
无压力管道应按本规范GB50268-2008第9.3、6.4节的规定做闭水试验和闭气实验。具体参考9.1.1条的说法。
回复
nkxyz
2012年04月25日 15:53:45
19楼
室外排水设计规范GB50014-2006(2011年版) 第4.1.9条:污水管道、合流污水管道和附属构筑物应保证其严密性,应进行闭水试验,防止污水外渗和地下水入渗。
规范中未提及雨水管道是不是该做闭水试验
回复
lnq5752
2012年04月26日 16:43:25
20楼
闭水试验必须的啊
回复
kaisn2010
2012年05月02日 09:55:14
21楼
一般情况我在说明里会写上“污水管道在沟槽回填前应采用闭水法进行管道闭水性试验;雨水管道可按当地建设管理部门要求进行闭水严密性试验抽检,抽检管段长度一般为工程总长度的三分之一。严密性试验的具体方法及要求参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行”
如果管道系统不严密,可能管道内的水渗出,污水会引污染、地基柔化等,雨水渗出也一样,污水是长期存在于管内,而雨水是只在雨季才有水,所以雨水做不做闭水要求不高; 另外,管道系统不严密也可能在地下水位高的地区,管道外面的水、泥渗入管道,引起管道的淤塞和地基的柔化。总之,有条件的时候最好雨水也做下闭水试验。个人愚见,仅作讨论,请勿当真。
回复

相关推荐