目前遇到这样一个工程,商住楼,高度78米,一类公建,主要是对高规8.2.1条与8.2.3条理解问题,这两条是并列关系,还是一个比一个涵盖大?根据火灾排烟实际情况,我觉得8.2.3条更大,下图合用前室有不同朝向外窗,要是敞开阳台呢?我和单位人理解上存在分歧,求讨论帮忙解决,摒弃当地消防局看法,就编[规范本意讨论!
目前遇到这样一个工程,商住楼,高度78米,一类公建,主要是对高规8.2.1条与8.2.3条理解问题,这两条是并列关系,还是一个比一个涵盖大?根据火灾排烟实际情况,我觉得8.2.3条更大,下图合用前室有不同朝向外窗,要是敞开阳台呢?我和单位人理解上存在分歧,求讨论帮忙解决,摒弃当地消防局看法,就编[规范本意讨论!
12楼
楼主你这个已经超过50米的公共建筑了,需要做机械防烟。
回复
13楼
我也对这个问题很纠结 现在设计一般100M以下开窗满足规范都放过去了 自然排烟 审图的老师也没说什么 感觉管的不严格
回复
14楼
高度超过50米的一类公建。防烟楼梯间、前室及合用前室不能采用自然排烟方式!机械加压!
回复
15楼
支持8楼的看法
回复
16楼
首先满足8.2.1才能谈利用外窗自然排烟
回复
17楼
一类公建,首先按高规8.2.1条,不能用自然排烟的方式来处理。
8.2.3条讲的是前室自然排烟在特定条件下可以扩大范围到楼梯间。
从规范的角度很清楚:
8.2.1讲自然排烟的适用范围;
8.2.2讲自然排烟的一般要求;
8.2.3讲自然排烟的特殊情况;
8.2.4讲自然排烟窗的使用要求;
……
所以,我的结论就是:一类公建,必须机械防烟。
回复
18楼
按8.2.1 不能做自然排烟
回复
19楼
这种情况有外窗也要做机械加油送风
回复
20楼
个人理解。8.2.1是爸爸,8.2.3条是儿子。。。你连爸爸都没有哪里来的儿子。。。所以没有满足8.2.1的。就不用再考虑自然了。
回复
21楼
我认为这2条是并列的,但是实际处理中,我支持9楼这个做法。
回复