排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?
shy168shy
shy168shy Lv.3
2012年04月09日 16:35:21
只看楼主

排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?

排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?
免费打赏
gctdqy
2012年04月11日 14:37:31
2楼
一般采用多线控制模块,共5根线
回复
geheime
2012年04月11日 16:11:24
3楼
好吧,我承认我沉沦了,最近喜欢逛论坛。
楼主问的是多线制手动控制线是几根吧。
首先从99D303-2看来,是14根,随便看了个原理图。
然后看火规6.3.1.2条,恩,只有启、停要求要手动直接控制啊。再看D303-2,启、停是用的钥匙开关啊,于是乎我就用2根线。后来一想,启动停止分开好,于是启动2根、停止2根,合用中性线,那就3根吧。后来专家老提,3根不够啊,那就4根吧。后来又一想,二总线系统坏了,我也得看看泵是否启动停止了啊,于是就变成了8根。
于是乎,启动、停止再加反馈8根线诞生了,世界太平。
回复
geheime
2012年04月11日 16:15:10
4楼

以上纯属玩笑,一般多线控制盘,不同厂家做法不一样,不过从规范来看,确实只要求手动启停。8根足以。
回复
hzaren
2012年04月12日 21:26:35
5楼
我问过利达现场人员,他们是3根,启停,中性线合用,不多不少只出3根。我们公司现在图面上是10根。
回复
dujie312
2012年04月16日 17:06:08
6楼
看国标图集控制原理图,至消控室的远程启动、停止这个通过一对一的硬接线实现,消防外控(24V)接点是消防模块自动启动风机用的,消防返回及过负荷返回也是通过模块返回信号的,我们这里硬接线实际是按7x1.5留的,但实际我个人觉得3x1.5就可以满足,通常24外控及过负荷和返回信号均是通过模块实现,全部通过硬接线的似乎不多。
回复
jianzhudianqic
2016年01月10日 04:34:07
7楼
路过!!!!!
回复
杨金宝
2016年01月10日 16:10:18
8楼

路过!!!!!
回复
fshnhuda
2016年01月11日 14:58:15
9楼
谢谢楼主的分享,下来学习下
回复
maomaohello
2016年01月11日 16:01:30
10楼
手动控制盘的生产厂家不一样 可能线的根数就会不一样 我们这边是按七根来的
回复
lyf830619
2016年01月11日 17:15:42
11楼
如果按照10D303-2~3的话应该2根就OK了,见过北大青鸟的厂家是硬线到I/O模块来控制启停。至于消防返还信号是可以用I/O模块实现的,但是过负荷无法与消防返还用同一个I/O模块实现。不过规范也没有要求过负荷返还。其实还有现在手自动转换开关状态的显示也应该去消防控制室的,但是现在报警主机貌似没有监视这个的功能。
回复

相关推荐

APP内打开