计算压缩空气管路管径的时候,有个问题觉得奇怪,如果空压机铭牌上标的排气量10m3/min,那是否就可以认为Qv=10,直接将10代入公式或者查表可以吗?
计算压缩空气管路管径的时候,有个问题觉得奇怪,如果空压机铭牌上标的排气量10m3/min,那是否就可以认为Qv=10,直接将10代入公式或者查表可以吗?
2楼
主干管是可以按10m3/min进行计算,车间内应按照设备的用气量进行计算。
回复
3楼
铭牌上的压缩空气量为标态下的流量,计算管径时,要换算成工作压力下的实际流量,所以Qv≠10。
回复
4楼
yueqingfeng 发表于 2012-4-20 22:26 铭牌上的压缩空气量为标态下的流量,计算管径时,要换算成工作压力下的实际流量,所以Qv≠10。请教下,这些计算在那本书或者规范上有说明?谢谢!!
回复