放线口后浇的混凝土,出现渗漏,不知道什么原因,望大家指点。
神奇语
神奇语 Lv.7
2012年04月09日 23:44:39
来自于建筑施工
只看楼主

如图:放线口后浇的混凝土,出现渗漏

如图:放线口后浇的混凝土,出现渗漏 SAM_4459.JPG SAM_4463.JPG

SAM_4459.JPG


SAM_4463.JPG

免费打赏
ak1314118
2012年04月16日 14:45:06
53楼
处理该部分预留洞的正规方式为:1:边口凿毛;2:清理润透;3:吊模;4:灌注膨胀混凝土至洞深一半位置;5:混凝土干后拆除吊模并将吊模铁丝处理掉;6:扫浆后再次浇筑膨胀混凝土预留3cm深不浇筑;7:待干后灌水试验;8如果无渗漏使用砂浆找平即可;若渗漏在周围做防水处理后灌水,无渗漏后找平。
回复
ninikuokuo
2012年04月16日 15:11:31
54楼
学习了啊,谢谢各位
回复
jianzhuliuguolei
2012年04月16日 19:31:06
55楼
浇筑的时候用水泥浆刷一遍 清理干净 等你做地坪的时候下面模版撑住就可以 一般问题不大 这种吊洞再渗漏那就是基层没处理好
回复
wyflovezy1
2012年04月16日 20:10:42
56楼
分两次浇筑 并添加堵漏剂和微膨剂
回复
chencong8866
2012年04月16日 20:27:11
57楼
浇的时候把边凿毛 用膨胀混凝土浇筑就好了 上面还有一层垫层呢 有的垫层上面还要铺瓷砖 整个工序完成以后就不会渗水了
回复
心如逝水
2012年04月16日 21:27:48
58楼
路过,学习
回复
huolongguo2011
2012年04月17日 09:20:06
59楼
赞同!!
回复
甲方施工员
2012年04月17日 09:54:27
60楼
洞口边缘没有凿毛 振捣不到位 用膨胀混凝土
回复
枕一地落花而眠
2012年04月17日 19:12:59
61楼
放线口都是从上到下贯通的,一般在卫生间的预留洞或者是楼梯部位,这边的不知道选在神马地方了,其次,施工的处理不够规范,新老砼交接的部位应该用钢钎插实。
回复
a-bamboo
2012年04月17日 20:00:02
62楼
老混凝土表面应该凿毛,浇水清理干净,待水分干后,最好采用微膨胀混凝土分二次浇筑,或者混凝土掺些防水胶