钢筋弯钩长度计算(图示)【参考】
o老木o
o老木o Lv.3
2012年04月10日 08:45:56
只看楼主

  非常对不起大家的说,前次计算的结果仍不准确,现在发现任何固定的箍筋弯钩长度都不是准确的,所以这次把相应的规范重新表出来,这只是为了方便大家临时看一下,而具体的规定还请查看相应的规范条文。  为什么箍筋弯钩长度没有一个固定的计算数值,这是因为规范上并没有给出固定的箍筋135度弯钩的内径(通常箍筋为I级钢筋),其内径大小应视具体设计的箍筋直径和纵向主筋直径而定,所以不是固定的。象广联达、鲁班等软件采用的23.8d(双钩长度)是否准确呢?【关于23.8d的计算方法可以参考下面图示的计算公式:3.1416*(2.5+1)*(135/360)+10-(2.5/2+1)=11.9*2=23.8d】,这个计算中,固定了箍筋135度弯钩的内径为2.5D,而且没有包含箍筋其他三个90度弯的调整值,所以,这个结果也并不能做为准确的计算依据。实际结算时,甲乙双方预算员如果意见不统一应协商解决。

  请注意:下面图片中的计算只能作为一个计算方法的参考,其结果不能做为计算的依据。

钢筋末端弯钩(折)做法规范引用.png

[ 本帖最后由 laomu4943 于 2012-4-15 19:15 编辑 ]

钢筋末端弯钩(折)做法规范引用.png

免费打赏
shichao2000
2012年04月14日 10:30:32
12楼
感谢楼主分享
回复
zxz922
2012年04月14日 10:35:16
13楼
。。。。。。。
回复
jdjx2011
2012年04月14日 15:34:48
14楼
谢谢楼主分享 钢筋调直机 www.hzjdjx.cn
回复
shichao2000
2012年04月15日 08:29:44
15楼
感谢楼主分享
回复
jiangyafei5020
2012年04月15日 10:05:43
16楼
学习了~~~~~~~
回复
sky3969
2012年04月15日 12:15:18
17楼
学习了,感谢楼主的分享,一个好的资料收集是需要花费很多心血的,拿出来分享让大家学习,更是一种乐于助人的精神,再次感谢楼主
回复
zjbdpq
2012年04月15日 15:17:09
18楼
预算嘛安结构外包尺寸就差不多了
回复
qunfeng1987
2012年04月15日 15:25:24
19楼
钢筋问题,结构中的大问题
回复
chenyongxin2010
2012年04月15日 19:08:23
20楼
我是江西的,我们这边浙江开发商用浙江定额梁是计算两个高度和宽度的
回复
o老木o
2012年04月15日 19:19:11
21楼
如果定额有规定计算方法,应按定额规定的方法计算,如果定额没有这种规定,则根据规范要求和具体的设计来计算。