如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....
如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....
2楼
有没有一点经验值啊,,,解说达人呢...
回复
3楼
一般在0.8左右就要反洗了,保安过滤器上面那是进水压力!
回复
4楼
活性炭反洗压差0.05-0.07MPA
保安过滤器顶上压力表显示的是进水压力
回复
5楼
什么意思?是反洗时的压差要控制在0.005-0.007Mpa 还是压差在0.005-0.007Mpa 就该反洗了?
回复
6楼
噢 谢啦!!!
回复
7楼
活性炭进出水口压差0.05-0.07MPA就该反洗了。
回复
8楼
也就是说,当运行压差达到0.5-0.7bar时,就需要做反洗了
回复
9楼
噢噢 懂了懂了! 经验值,对吧...
回复
10楼
一般都在0.5bar左右,就做了。
回复
11楼
学习了
回复