如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....
如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....
12楼
学习了 不错不错
回复
13楼
学习了,哈哈
回复
14楼
活性炭应该尽量减少反洗次数,压差达到1公斤反洗也是没有问题的。还有保安过滤器顶部我设计都会装个排气阀,不知道为什么很多人都喜欢装个压力表。进水压力表应该换个地方更好。例如就装在进水管道上。
回复
15楼
活性炭滤池 真是不怎么受国内的欢迎呢。。。
回复
16楼
学习了 没用过。。
回复
17楼
回复
18楼
保安过滤器顶上压力表显示的是进水压力
回复
19楼
一般都在0.5bar左右,就做了。
回复
20楼
这个工程运行经验吧,一般都过了0.7BAR就洗了
回复
21楼
0.07-0.01MPa(0.7-0.1bar)(7-10m)
压差范围
回复