wangyuhua917
2012年04月10日 11:40:20
只看楼主

55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

水泵房-4Model.jpg


水泵房-3Model.jpg


水泵房-2Model.jpg


水泵房-Model.jpg

免费打赏
jwx0725
2012年05月06日 16:45:48
22楼
软启动器自身有旁路的功能,以就是说,不需要外加接触器对其外部短接,软起动器的出现端直接接电机,不能有其他如接触器,热继电器的电气元件,它们只能接在前端。泵的启停可以由软启动自身来实现,也可以加接触器来解决。为了便于监视,可以加电流互感器与电流表
回复