断路器控制回路的相关指示问题
krysta
krysta Lv.2
2012年04月10日 11:47:10
来自于断路器
只看楼主

上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点.

上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?
个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点.

北京四方发电机保护CSC-306E
操作箱JFZ-13T

1.jpg

1.jpg

免费打赏
jhongsong123
2012年04月13日 12:21:51
12楼
有可能是感应电压引起的
回复
js高压危险
2012年04月13日 16:42:46
13楼

同意橄榄的说法,我有个高压柜外加了一路报警指示灯,有15v感应电压,灯亮(与导通亮有差距),后加了一个中继
回复
清风乐悠扬
2012年04月13日 18:02:03
14楼
我也在相关的调试过程中会出现这个问题,问题是出在防跳回路这里,断路器的防跳与微机的防跳冲突。
在微机上应该用“合闸出口的点”并联“跳位监视出口”串入一个断路器合闸位置点后再串入合闸线圈回路。

请各位大侠指点。
回复
jhepzxd
2012年04月13日 19:26:59
15楼
应该退一套防跳回路。
回复
xubikai
2012年04月13日 20:01:24
16楼
回复
aaadq5367
2012年04月14日 11:35:02
17楼
路过学习
回复
zero9527
2012年04月14日 11:40:56
18楼
楼主,你查查断路器和综保是不是都有防跳,两个应该解除一个!否则会出现分位合位灯同时亮的现象!重新给控母电源故障就消除了!对吧!
回复
zhsw512_163.com
2012年04月15日 07:03:42
19楼
回复
啊勇
2012年04月15日 10:42:10
20楼
好好查查 二次回路!
回复
fjyawenwei
2012年04月16日 13:45:03
21楼
查查二次回路,去年我安装的电厂也碰到过,一模一样的装置,我记得是二次回路跳线问题。
回复