断路器控制回路的相关指示问题
krysta
krysta Lv.2
2012年04月10日 11:47:10
来自于断路器
只看楼主

上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点.

上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?
个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点.

北京四方发电机保护CSC-306E
操作箱JFZ-13T

1.jpg

1.jpg

免费打赏
hongjingxinshi
2012年04月16日 14:30:33
22楼

曾经我做的项目就是这种情况,拆了一个防跳就正常了。
回复
zsh340
2012年04月16日 17:45:28
23楼
回复
wxcyj8
2012年04月18日 11:45:40
24楼
合分闸回路断线监测弄得
回复