采暖地板 有200 300的高差?怎么敷管过台阶??错层如果是900 可以设立管。可是现在只有200 300 2级台阶
采暖地板 有200 300的高差?怎么敷管过台阶??
错层如果是900 可以设立管。可是现在只有200 300 2级台阶
![未命名2.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/AA/rBBhH11F6ImAXjY1AAGT9jgUUr0247.jpg)
2楼
可以有三种解决方案:
1.设两个分集水器,高低各一个;
2.设一个分集水器,设置在分界的位置处,然后盘管高处走高处,低处走低处;
3.设一个分集水器,在台阶处爬坡,不过容易集气。
回复
3楼
抬高(在墙体内)穿墙(设套管)进入父母房,在水平敷设到分集水器。
回复
4楼
在标高变化分界处设分集水器,盘管高处走高处,低处走低处敷设。
回复
5楼
我曾做过有两个台阶的住宅,我就直接画在台阶上了,砌台阶的时候,砌到里面。有个角度,不至于弯不过来。
回复
6楼
这种砌台阶的方式会不会容易导致积气呢?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
回复
7楼
沿台阶一侧走墙内敷设
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复