高层备用照明作为正常照明
xievasily
xievasily Lv.4
2012年04月10日 14:22:12
只看楼主

民用建筑电气设计规范10.7.6 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应与正常照明分开装设。备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。那么备用照明和公共照明是不是就不可以使用一个配电箱了?现在做的高层留的电井实在是没有办法再放多放一个公共照明的配电箱了。想把公共照明和备用、应急照明做到一个箱子里。不过貌似违反规范了。。。。

民用建筑电气设计规范
10.7.6 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应与正常照明分开装设。备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。

那么备用照明和公共照明是不是就不可以使用一个配电箱了?
现在做的高层留的电井实在是没有办法再放多放一个公共照明的配电箱了。
想把公共照明和备用、应急照明做到一个箱子里。不过貌似违反规范了。。。。
免费打赏
gxm2010xp
2012年04月10日 14:26:04
2楼
我觉得可以这么圆一下这个问题。把高层的走道照明 全部作为消防照明,不设置备用照明,
民规仅要求高层走道照明为一级负荷,那么我所有的照明均为消防照明也能满足这么要求。
回复
xievasily
2012年04月10日 14:35:05
3楼
就是说,
这个照明箱的负荷直接算消防负荷?
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 14:57:05
4楼



我觉得可以这么解释,走道照明全部作为消防负荷也没有说违反了那条规范。
回复
xievasily
2012年04月10日 15:21:22
5楼
哈哈,谢谢指点
回复

相关推荐