前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。
感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
22楼
应按24小时使用时间计算,再乘以小时变化系数。
回复
23楼
dearspring,你的一些参数好象是老版的,我在设计规范上没有找到4.93的小时变化系数啊
回复
24楼
4.93是用内插法算出的.即450和300分别对应于4.97和5.61求得420的Kh
回复
25楼
to neardespring:
大卡是工程人员对“kcal/小时”的简称,而书面上均是“大卡/小时”,额定热量、热出力、设计小时耗热量等单位均是功率即KW或kcal/小时,不会是KJ或kcal!
回复
26楼
哦。这样啊!谢谢先。不过我还是没有找到大卡的说法(不管在书上还是网上)只有大卡/时。另外KJ和Kcal是功、能单位,当然不能代替功率了!呵呵,一点愚见。
回复
27楼
1大卡就是1Kcal
大卡/时就变功率单位了
回复
28楼
老兄们,大卡是能量单位,就是千卡,老式的规范里都是这个单位!!大卡/小时是功率单位,也是老式单位,不过说的时候一般省略每小时(不是简称!!),大家都明白,但是大卡不能代表功率单位!!!!
现在比较流行的是千瓦(kw),呵呵!!
再有 1.4MW =120万大卡/小时!!!老兄拉个“万”字呀!!!
回复
29楼
您好!根据美国采暖制冷空调协会ASHRAE的装机数计算法来确定,210个客房,需要60度的水应为18吨/小时。(只考虑客房用热水)不知是否合适,请各位大侠指教
回复
30楼
to cherry_chen:
差不多啊!18t/h的热水供应,小时耗热量为18*55=99万大卡/小时,选两台50万大卡/小时,和zjr_devotion大虾算的一样啊!
另你的ASHRAE标准,哪里可以搞到啊!你有吗?方便mail给我吗?(netbirdym@163.com)
thanks!
回复
31楼
你们这选的即热式的加热设备,现在比较流行蓄热式的了,毕竟现在很多地方禁止使用燃油、燃煤了,有些地方的天然气管道还不完善,所以电锅炉的优势就出来了,不受一次能源限制,而且在很多城市里面有谷电期的那期间费用比较低。所以用蓄热式加热设备是比较好的。
蓄热式加热设备的话,那就和各位大虾计算又有点不一样了啊。!!!那就需要计算一天需要的热水量,在计算一天需要的热量,考虑一天预设机组工作时间,就能得出整个系统需要的总功率是多大的了。
假设上面那位的那个210间客房,假设加热设备一天工作14小时。则需要的功率为308千瓦。(补水温度为10度,供水温度65度,用水定额为160L/天.床)
保温蓄热水箱有效容积为储存2小时水量。(规范要求大于等于90分钟)小时变化系数取4.93。得出水箱容积为27.6立方米。
回复