前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。
感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
32楼
现在很多设计院那些老一点的设计师基本都采用大卡,多少万大卡的锅炉。其实那就是多少万大卡/时。
现在很多工程单位搞得大家都不怎么舒服,呵呵 还要换算来换算去的。不如国际单位用的直接。
回复
33楼
to maoxinqing:
保温蓄热水箱有效容积为储存2小时水量。(规范要求大于等于90分钟)小时变化系数取4.93。得出水箱容积为27.6立方米。
探讨一下,水箱容积是怎么算出来的?
我认为偏小,理由如下:
1、全天热水用量:420×0.16=67.2吨
2、功率为308千瓦加热设备,一小时热水产量:67.2/14=4.8吨
3、如前所述,假如酒店热水一般在18:00~22:00的4个小时内使用,每小时用水量:67.2/4=16.8吨
4、27.6吨水可用时长:27.6/16.8=1.6小时
5、在1.6小时内产水量:1.6×4.8=7.9吨,可支持0.47小时。
结论:27.6吨水箱在18:00~22:00时段只可支持使用2小时左右,缺口将近一半,不能满足酒店热水需求。
回复
34楼
TO eulong
我认为26.7吨水是够用了的,理由:
1、全天热水用量:420×0.16=67.2吨 (不考虑入住率)
2、功率为308千瓦加热设备,一小时热水产量:67.2/14=4.8吨
3、酒店热水每小时用水量:67.2*4.9*0.85/24=11.66吨 (同时使用系数为0.85)
4、27.6吨水可维持用水时间:27.6/(11.66-4.8)=3.89小时
结论:27.6吨水箱可支持使用3.89小时左右,并且没考虑以下问题:
1、160L/天.床的用水定额偏大,(北京一5星级酒店实际使用过程中,为139.5L/天.床,65度热水)
2、全天用量的时没考虑酒店入住率
3、不是每个客人都是在18点到22点之间洗浴的,因为这不是定时供水,这是24小时供水,在最新规范上面计算小时用水量不是按照您那样计算的
所以 我认为26.7吨水箱能满足酒店热水需求。
不知道你还有什么不同意见,欢迎指正,抛砖引玉了 呵呵
回复
35楼
问题的关键在于如何确定每小时最大用水量和集中使用时间段,对热泵这种非即热型的加热设备来说就非常重要了,水箱还是大一些保险啊。我认为水箱设计为全天热用水量的70%~80%比较合适(加热时间14~16个小时)。
你说呢。
回复
36楼
其实水箱大对系统的稳定性能是有好处的,但是有些地方对承重这方面的有要求呢?还有就是能在满足要求的情况下,做小一点的水箱,为什么要做大的呢?
我认为蓄热式的基本不用区别集中使用时间段和每小时最大用水量。当然它们有用,最大小时用水量用来选择供水水泵流量的,集中使用时间来确定水箱容积。但是在蓄热式中对此要求不会太高的,因为整个系统是全自动运行的,只要水箱内容积能满足一次高峰期,再加点保险系数,其他的都可以通过控制系统来达到要求。
我认为各个项目的热水使用场合不一样,水箱大小的选择就不一样。假设是个集体宿舍的话,人家一下班就要求洗澡的,那你的水箱就得做到一天用水量的100%,甚至110%。 假设是一个酒店或洗浴中心呢?他根本就不知道什么时候会有人来洗澡啊,那时间段就没办法预测,所以水箱就可以根据满足规范要求的最大小时耗水箱,再考虑储存3小时(我是这样选的,规范要求90分钟)水量就可以了。
工作时间我认为14-16小时是比较合理的。
回复
37楼
真怪,有国际单位不用,偏要搞什么“大卡车”。
回复
38楼
还没考虑清楚啊
回复
39楼
想请教个问题,游泳馆里空调老是保护,可能是湿度太大了,请问把空调放在什么位置比较合适?检验选用管道机
回复
40楼
建议选用管道机啊,有好的办法么,谢谢!
回复
41楼
上面的多数都在纸上谈兵,没看见几个真正在现场实际操作自己设计实践论证的。弄的太复杂了。不是选小了就是选大了,要不配套辅机(如管道、水泵、水箱)配的不对。
我们施工单位最讨厌这样的人,每每我们要在现场改图纸,还的拿去给他签个字盖章(没办法监理验收要)。
上面的问题按下面的参考做没问题。
按200个标准房间(标准间2人)核算。用水约20-30T适合3-4星级标准酒店
选用30万大卡常压机组2台(多数情况一用一备),带一个5-10T水箱
最经济的用法!
心灵海岸说的有些道理
回复