有关酒店生活用热水量的计算
netbirdym
netbirdym Lv.2
2004年03月24日 13:58:31
只看楼主

前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?

前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。
感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
免费打赏
ss7083
2008年12月21日 13:00:25
42楼
36楼心灵海岸说得有道理。顶
回复
lingang917
2009年03月11日 23:16:30
43楼
1W=0.8598Kcal/h(大卡/小时) 1Kcal/h=1.163W
回复
corelli
2009年03月11日 23:37:33
44楼
酒店热水含客房、洗衣房、游泳池和桑拿、厨房等,
需综合考虑热水用水
:loveliness:
回复
hcxc127
2009年03月20日 17:20:56
45楼
长期关注此贴,来学习!
热泵蓄热式的热水系统,选热水箱和机组之间大小不好把握,来学习!
回复
hcxc127
2009年03月20日 17:27:46
46楼
TO
maoxinqing
假设上面那位的那个210间客房,假设加热设备一天工作14小时。则需要的功率为308千瓦。(补水温度为10度,供水温度65度,用水定额为160L/天.床)

保温蓄热水箱有效容积为储存2小时水量。(规范要求大于等于90分钟)小时变化系数取4.93。得出水箱容积为27.6立方米。

比较认可这个结果,但不明白此处的27.6立方米是如何计算出来的?请赐教!
回复
maoxinqing
2009年03月25日 23:24:20
47楼


这个可能要查一下是因为湿度大引起的漏电保护;还是湿度大引起的换热器结霜后的换热不足导致主机过热保护了。

现在游泳馆里应该基本都设计的全空气系统,不应该出现这类的问题啊。
回复

相关推荐