前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。请问知道大师能否提供详细的控制原理图?谢谢!
前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!
22楼
欠压脱扣器不要下,用一根扎带把脱扣器的动作顶针扎住,欠压时顶针就回不去了,方便的很,万能断路器的各项整定值设好,安全应该还是有保障的,
回复
23楼
这个有点釜底抽薪了。待后续。
回复
24楼
回复
25楼
在0.4kV进线开关前串联一个LED信号灯,挂到箱变顶便知道市电什么时候有电。有电时候再过去操作。这样可以?
回复
26楼
安全第一呀,最好不改。
另外,既然是箱变,为什么安装在设备附近?操作方便,线路损耗小。
回复
27楼
楼上的是不是说反了?装了反而出事故?应该不装事故隐患更大吧。只是对无人值守的配电房麻烦罢了。这事情有利必有弊。
回复
28楼
确实是很不便的,我们公司现有大大小小7台10KV变压器,电工三五名,一遇外线故障跳闸,累人啊
回复
29楼
时间继电器延时合闸,加上监测来电控制是可行的
回复
30楼
但是10KV高压柜内所有断路器内是没有失压线圈的,也就是说断电后不会跳闸的
回复
31楼
看图上的更改没有增加延时回路,也就是说一来电就合闸了,
回复