【求助】CW1-2000万能断路器停电恢复电要求自动合闸控制
wusdsg
wusdsg Lv.11
2012年04月10日 16:54:19
来自于断路器
只看楼主

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。请问知道大师能否提供详细的控制原理图?谢谢!

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!

DSC00588.JPG

免费打赏
zfwkkgzjs
2012年04月13日 22:15:17
32楼




这样和拆下失压线圈有什么区别呢,而且扎带还容易断,我拆掉线圈更省事呢,。
回复
gf_iiiu1974
2012年04月13日 23:05:07
33楼
增加远程控制回路,这样就不用到就地去合闸了。
回复
gf_iiiu1974
2012年04月13日 23:08:10
34楼
远动控制回路要看断路器的说明书和回路图,自己琢磨一下就知道了
回复
gf_iiiu1974
2012年04月13日 23:10:57
35楼



还是加远动回路好,既安全又可靠。
回复
tychsh
2012年04月14日 08:38:07
36楼
改这个容易,不能你图省事就制造不安全隐患,规范:公共照明啊250下的可以带负荷一次性送电。250以上的变压器必须失压脱扣,减负荷后再次合闸。规范还是要遵守的,避免事故大面积断电。
回复
samny002
2012年04月14日 10:50:29
37楼
楼上面说到的,去掉失压脱扣,的说法虽然是方便,但是如果线路出现大的欠压故障情况时,没有失压脱扣怎样实现保护呢??
回复
wqsabb
2012年04月14日 11:18:09
38楼
说实话,我也是从业过基层的电工,知道这要求也是不过分。半夜停电或停电次数多的时候,真的很烦人。如果能有这样能保证断路器功能的控制,某时候也真的很实用哦
回复
zhangfu1566
2012年04月14日 13:25:56
39楼
失压线圈带着一个弹簧,把它挑了也行,我在这个就是那么弄的,型号不一样,原理一样
回复
chwqch
2012年04月14日 15:40:59
40楼
甩出一根一到到值班室做异地控制吗,用的着这么麻烦吗,儍B啊还去掉失压线包安全你负责啊
回复
天空蔚蓝
2012年04月14日 17:12:08
41楼
看你的图片是电压的,可以做,2011年的时候做过,在电源的进线加两个时间继电器延时闭合一秒,两个时间继电器调整时间差一秒,一个延时闭合少一秒,另一个延时断开多一秒即可完成,但是,必须接到进线电源,为防止人工停电时动作
回复