前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。请问知道大师能否提供详细的控制原理图?谢谢!
前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!
42楼
估计断路器带了失压保护,现在基本都是无人值班了,很少用失压。
楼主可以拆开断路器面板,拆掉里面的失压线圈即可。
[
本帖最后由 vlych 于 2012-4-14 18:21 编辑 ]
回复
43楼
学习!~!~!~!
回复
44楼
最好是改造成无线远动方式,可以远方操作跳、合闸。
回复
45楼
加一个继电器就OK了!
回复
46楼
我也来说两句吧,最好不改,如果要改的话。
1.加个转换开关,因为不加转换开关你根本就断不开电源。
2.加个检测来电装置,用接触器就行,来电接触器就通。
3.将接触器的常开触头接到合闸线圈上。
以上为我的意思,不过能不改就不改,一但出问题改的人会有责任的。
回复
47楼
你即然要改就加手自动转换,一个时间继电器吧,我知道好多电业局的公用箱变就是取了失压线圈的,也没有什么影响,而且也是他们要求的。
回复
48楼
不要改,电气安全第一,失电不允许自动重合闸
回复
49楼
我单位有一台1000kva的变压器是供电局安装的无人值守配电房低压总断路器是没有安装欠压脱扣装置,运行了十多年很正常,前年企业内部人员调整,配电工近70人调整后只十几人值守在一个开闭所内,平时远一点只能派人巡视,近20个配电房远一点6-7公里停电又比较频繁,实在是顾此失彼,最后只得将欠压脱扣器装置全部取掉,两年来还正常。只是设备检修必须注意一定要采取相应的安全措施。
回复
50楼
去掉失压线圈就可以了。电气回路中是禁止带负载合闸的。自恢复不安全啊。不过我们公司也做过自恢复的项目。我们用的是三锁二钥匙的母联。用在地铁项目中。
回复
51楼
你也可以用短信控制器通过手机来监控和控制合分闸。这个我做过,用户都说好。
回复