【求助】CW1-2000万能断路器停电恢复电要求自动合闸控制
wusdsg
wusdsg Lv.11
2012年04月10日 16:54:19
来自于断路器
只看楼主

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。请问知道大师能否提供详细的控制原理图?谢谢!

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!

DSC00588.JPG

免费打赏
weiwei19870220
2012年04月16日 12:59:19
52楼
现场工地的问题不太明白,学习
回复
zhaosin163
2012年04月16日 15:31:22
53楼
去掉失压脱扣器,现在很少有装的,麻烦啊
回复
xqk138
2012年04月16日 16:20:57
54楼
在启动按两端钮并联一只接触器的常开点,接触器线圈接智能断路器进线端
回复
sdzbxh
2012年04月16日 16:57:39
55楼
楼上的朋友,我可以很负责任的告哦你,你这台开关是一台假的常熟开关。真开关如果是电网波动造成跳闸的话,将欠电压脱扣器换成欠电压延时脱扣器可以减少误跳闸。
回复
jkl5c
2012年04月17日 08:38:33
56楼
常熟开关CW1一看就知道是假冒伪劣产品。
回复
jkl5c
2012年04月17日 08:40:23
57楼
外观和真的CW1相差很远。颜色明显不对。
回复
donggewang
2012年04月17日 10:39:00
58楼
自动有不安全隐患
回复
fn6155
2012年04月17日 12:50:32
59楼
建议加上通讯协议,进行远程更改;开关的本身是没有自动重合的,可以在二次回路的控制部加装继电器改变
回复
luochihua
2012年04月17日 15:37:03
60楼
看起来好像是工厂用电,最好不要拆掉失压脱扣,如果有电动机用电,一来电就启动电动机你觉得安全吗?
回复
wusdsg
2012年04月18日 16:08:27
61楼
请提供原理线路图行不?
回复

相关推荐