【求助】CW1-2000万能断路器停电恢复电要求自动合闸控制
wusdsg
wusdsg Lv.11
2012年04月10日 16:54:19
来自于断路器
只看楼主

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。请问知道大师能否提供详细的控制原理图?谢谢!

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!

DSC00588.JPG

免费打赏
wusdsg
2012年04月18日 16:10:15
62楼
你好,能提供原理图吗?
回复
wusdsg
2012年04月18日 16:13:17
63楼
不会吧???假货?
请问如何鉴定?
回复
wusdsg
2012年04月18日 16:17:31
64楼
真的是假货?
能从哪里明确是假货?
也好通知索赔
回复
lb278929374
2012年04月18日 19:14:30
65楼
可以!此种开关是智能型!本身具有多种保护!在用时间继电器自动合闸的回路上加上智能保护未动作时的常闭点就比较安全了!
回复
wusdsg
2012年04月19日 14:43:33
66楼
那请帮忙设计一个线路原理图可否?
回复
lb278929374
2012年04月19日 19:29:31
67楼
你要提供原图给我我才能帮你更改啊!二次图涉及到穿线字头很麻烦!给我原图我才能帮你更改
还有就是你这个断路器好像不是真货,我没有见过08年产的长熟开关名牌是手写的!我记得08年我定过一批就不是手写的!

[ 本帖最后由 lb278929374 于 2012-4-19 19:34 编辑 ]
回复
鸭江绿水
2012年04月19日 20:48:58
68楼
微电子厂如果遇到高压晃电,失压线圈动作送电不及时直接影响产品质量甚至报废,我们将失压线圈捆住令其不动作,解决很大问题。遇到短路、过流等故障依旧动作没有什么影响。
如果安装自动重合闸装置一旦遇到事故跳闸恐怕会反复重合闸。危险!
回复
bridegrom
2012年04月19日 20:58:56
69楼
直接把欠压线圈去掉就行,我给用户改过很多,只要你的不是两路供电电路就没事,
回复
wusdsg
2012年04月20日 09:20:09
70楼
真的?那得通知人家索赔才行
回复
wusdsg
2012年04月20日 09:22:12
71楼
哦,谢谢。还有没有更好的方法呢?比如说采用转换开关的