【求助】CW1-2000万能断路器停电恢复电要求自动合闸控制
wusdsg
wusdsg Lv.11
2012年04月10日 16:54:19
来自于断路器
只看楼主

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。请问知道大师能否提供详细的控制原理图?谢谢!

前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!

DSC00588.JPG

免费打赏
hanzhg54
2013年10月26日 22:14:31
72楼
luochihua 发表于 2012-4-17 15:37 看起来好像是工厂用电,最好不要拆掉失压脱扣,如果有电动机用电,一来电就启动电动机你觉得安全吗?你这个担心是多余的,工厂的电动机大多是接触器控制,断电后来电不会自启动,如果是刀闸控制的电动机,那就即使是人工送电照样有危险。所以说智能断路器来电自动合闸的讨论根本不必考虑电动机的问题。
回复
cangxiaocang
2013年10月30日 13:24:58
73楼
wusdsg 发表于 2012-4-13 09:23 呵呵,工程师的眼睛和经验高,能看到图中的问题。我也没有将事情了解清楚,我昨天又了解了情况是这样:因 …以上图片为假开关,存在安全隐患,谢谢!
回复
wd0577
2013年11月22日 08:20:06
74楼
这多大点的工程,原理图给你们,参照一下自己修改就可以了,
回复
zhang15591
2014年05月05日 21:21:58
75楼
wxd126 发表于 2012-4-12 16:53 这个问题同问。 能不能用时间继电器控制自动合闸?可以的,但要用断路器的常闭触点控制。
回复
hanke1989
2014年06月04日 22:08:11
76楼
zhiwozuiwo 发表于 2012-4-12 16:12 这个问题也很有趣,个人意见:看似合理,实则不通。1.从可靠性上来讲,低电压保护不能不设;即便总开不设 …就像线路一样自动合闸一次,防止永久性故障。这里也要考虑,如果故障的跳闸,然后合闸的后果不堪设想。这个在设计上都有考虑
回复
a15158653520
2014年11月06日 14:47:42
77楼
去掉欠压脱口最方便,但不安全
回复
wx_1483508859236
2017年01月04日 13:48:11
78楼
cszhangyiping 发表于 2012-4-10 20:11 去掉失压线圈即可,停电就不跳闸了,但有带电操作隐患。怎么去掉失压线圈
回复
wx_1483508859236
2017年01月04日 14:03:28
79楼
liangbo13 发表于 2012-4-16 11:14 你也可以用短信控制器通过手机来监控和控制合分闸。这个我做过,用户都说好。求方法啊。怎么做啊?
回复