请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?
请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?
12楼
1,需带电池。两种情况:灯具自带;集中EPS。疏散通道的疏散指示灯、出口指示灯必须自带电池,常亮(你看不见而已)。其他场所的应急照明配集中EPS,停电时切换成EPS供电。
2,除疏散走到,其他场所的应急照明可以开或关(视需不需要照明)
3,楼梯间节能灯火灾时强制点亮。
回复
13楼
又学习了!!!
回复
14楼
楼主这个帖子非常好:lol
回复
15楼
进来学习学习
回复
17楼
这个要看灯具平时是怎样是使用的吧,和平时照明一起亮的和平时只用作应急照明的接线方法是不同的,不过普遍的做法都是带蓄电池作为后备电源。
回复
18楼
一、应急灯至少部分应自带蓄电池,否则就算有发电机也无法保证故障时即时点亮的要求。即时点亮要求(蓄电池,平时是不亮的,而疏散指示灯及安全出口灯要常亮,有消防控制室就需要强制点亮)
二、应急照明灯不需常亮,正常控制即可。疏散指示灯和安全出口灯宜常亮。
三、如果有消防控制室,就需要强制点亮,没有就不管。
翘板开关和断路器或是小型接触器控制应急灯
回复
19楼
woshiwill 发表于 2012-4-11 09:54 应急照明为常闭,火灾时消防强起,最好是配蓄电池的,平时充电,火灾时市电被切断,由柴油发电机向双电源供 …应急照明市电状态不亮,停电或者消防强切是点亮。至于应急灯,自带蓄电池的应急灯,往往使用寿命短,一般一两年多数都没用了,更多的采用集中供电型应急供电,即EPS应急电源,一般设计在低压配电室,或者楼层配电房,作为双电源的备用电,或者市电直接进EPS箱子 ,eps内有互投装置切换市电与应急状态。末端的照明回路,推荐一种设计,比如走廊或者大厅照明回路,1.3.5…路设计为市电常用电照明 2.4.6…路设计为应急回路照明。相对于在末端设计为双头灯,节省材料,施工方便,后期方便维护!
回复
20楼
应急照明灯在正常情况下可以当普通照明使用常亮
应急照明灯自身带不带蓄电池要看设计时需要的负荷等级
回复
21楼
带蓄电池灯具本身是正常不点亮式,它需要断电后自动内部切换点亮(满足规范末端切换的要求),至于灯具维修更换的问题就不是问题了(即使采用集中蓄电池电源,那也存在电池坏掉的问题,因为他的原理和单个带蓄电池的应急灯是一样的),相反对于单灯带蓄电池的应急灯具配电,其配电电源不需要太可靠(双电源)。建议:对于大型建筑各防火分区应急照明配电系统开关应带分励脱扣,切断应在消防控制室由消防人员有选择性的切除,而不是只报警,这样便于消防人员进场灭火。
回复
22楼
亲:亲们 :帮我看看 ,这种控制模式,我的末端灯具选择的是自带蓄电池的LED筒灯;而且LED筒灯是劳士二合一的那种:就是充电池和灯具合在一起的;想我这种情况怎么办:这种灯具:平常的时候不亮;而没有电的时候亮;但是我的配电箱是双电源的,当主电切换备用的时候,仍然不亮啊;求解?????
回复