请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?
请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?
23楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-26 16:48 编辑 an3830204 发表于 2015-10-26 16:39 亲:亲们 :帮我看看 ,这种控制模式,我的末端灯具选择的是自带蓄电池的LED筒灯;而且LED筒灯是劳士二合一 …这不是挺好么,主路,备用,蓄电池,三路电源等你两路都坏了,蓄电池就工作了这有什么不好么?
难道是电源切换时间和灯具启辉时间之类的关系?
回复
24楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-26 16:46 这不是挺好么,主路,备用,蓄电池,三路电源等你两路都坏了,蓄电池就工作了切换到备用电的时候:不亮啊~~
回复
25楼
我们这里双电源+自带蓄电池。有钱就是这么任性
回复
26楼
an3830204 发表于 2015-10-26 16:39 亲:亲们 :帮我看看 ,这种控制模式,我的末端灯具选择的是自带蓄电池的LED筒灯;而且LED筒灯是劳士二合一 …用单回路供电不行吗,自带蓄电池已经满足双电源要求了
回复
28楼
基本上都没有满意的答案的,因为本身规范就很乱,就连概念都没有说得很清楚。
回复
29楼
学习了,谢谢哈
回复
30楼
an3830204 发表于 2015-10-26 16:51 切换到备用电的时候:不亮啊~~这种灯具:平常的时候不亮;而没有电的时候亮;但是我的配电箱是双电源的,当主电切换备用的时候,仍然不亮啊;求解?????按照你的说法,没有电的时候才亮,主电切备用之后,充电线依然还是带电的啊,不亮不是正常的么。。。对灯具来说,你的主电和备电是同等的,都是一个外部电源,两个之间切换是不会对它的亮灯逻辑产生变换。
回复
31楼
或者EPS或者带蓄电池,肯定要有一样的
回复
32楼
zzhspeed 发表于 2012-4-11 20:45 没有开关用断路器,那也可以用翘板开关来控制的撒。给你张图看看嘛安全出口灯,疏散指示灯还需要2路相线供电吗?应该是一直常亮的。
回复
33楼
亲,,我的系统是 双电源集中控制系统:末端灯具选用普通灯具:
请问:消防检测的时候还对我的灯具有啥要求吗?需要强制送检吗?还是检测的时候只检测我的集控系统。不管灯具选型
回复